Здравствуйте!
У нас работает система ТМ5.11 автономно с Ш711. Теперь этот компьютер собираются подключить в корпоративную сеть. У нас работает InSQL сервер и собирает информацию с объектов, где установлены SCADA InTouch. Что потребуется для организации передачи информации из архива ТМ в InSQL сервер?
Подскажите, пожалуйста.

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В составе Trace Mode 5 имеется ODBC-драйвер.
Он позволяет запрашивать данные из архива и передавать их в любое приложение с помощью SQL-запросов.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ГаляП.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1505


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ГаляП.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А значения (мгновенные) из каналов тоже через ODBC-драйвер запрашиваются и передаются?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ГаляП.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1505


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ГаляП.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Еще один вопрос.
Версия ТМ 5.11 будет работать под WinXP?

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Могут быть проблемы по сетевому обмену и по DCOM.
В последующих релизах эти вопросы специально отрабатывались.
Однако следует иметь в виду, что эта работа проводилась в 2003 г. С тех пор код Trace Mode 5 законсервирован.
К современному состоянию ОС и ее настройкам адаптация Trace Mode 5 не проводилась.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Titan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1598


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Titan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.

Мне хотелось бы получить более детальную информацию по первому вопросу ГалиП, т.к. столкнулся с аналогичной задачей. Итак, возможно ли все-таки в реальном времени получать и архивировать значения каналов TraceMode в InSQL? Проводились ли такие испытания группой техподдержки или кем-то из пользователей? Поделитесь пожалуйста опытом.

P.S. В системе TraceMode5.12 и InSQL8

Сообщения / Posts 19 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В составе TraceMode 5.12 имеется ODBC-драйвер Trace Mode 5.
Работа с ODBC-драйвером описана в разделе "Связь с УСО .../Обмен с базами данных (ODBC)/Доступ к данным ТРЕЙС МОУД по ODBC".
Конкретно с InSQL8 такой интерфейс не проверялся.
Если эта БД использует стандартный SQL-интерфейс, то в рамках описанных в нашей документации функций связь должна работать.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пробовали такую связку давно, но память подсказывает, что у Wonderware есть некий OPC-клиент (коммерческого названия не помню), который настраивается на получение данных реального времени от Trace Mode. Этот OPC-клиент общается с InSQL8 по внутреннему протоколу, передавая ему данные, при этом InSQL8 контролирует его работоспособность.

Использование SQL для запихивания данных в InSQL8 представляется нерациональным (если вообще возможным).

Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2