Здравствуйте. Возникла необходимость принимать по ModBus тип данных Double и выводить на экран. Стандартного запроса для такого типа данных в TM5 нету. Подскажите можно ли реализовать такую задачу? И если можно, то каким способом лучше.
Сообщения / Posts 16 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В Modbus все хранится в двухбайтовых регистрах. Все остальное это интерпретация. Считывайте отдельно нужное Вам количество регистров и объединяйте их.