Предложение-вопрос:
1.Возможно ли предусмотреть в последующих
релизах TRACE MODE при работе в РПД использование встроенного редактора Bitmap-обьектов в т.числе с помощью виртуальной "лупы",как это сделано для
создания пользовательских ярлыков-картинок
в FoxPro.
2.Предусматривается ли в последующих релизах
создание исполнительного модуля-аналога
Industrial SQL Server пакета Factory Suite2000(Wonderware),как расширения Microsoft SQL Server в области обработки данных,имеющих временные ярлыки (метки),
т.к.обычный язык SQL не поддерживает временные характеристики данных,в нем нет
средств контроля поступления данных и т.д.
Очень актуально !!!.

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
RD
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 27


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for RD           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Встраивать в следующую версию редактор Bitmap мы не планируем. Таких редакторов на сегодняшний день существует очень большое количество, в том числе редактор Paint, поставляемый вместе с Windows.
2) Что касается модуля типа Industrial SQL, то он уже существует в текущей версии - это Глобальный регистратор. Данный продукт предназначен для архивирования данных, которые ему направляются всеми узлами проекта. Естественно дянные сохраняются с отметками о времени. Точность привязки ко времени - 1 мс. Скорость более 100000 записей в секунду. Доступ к данным реализуется с помощью наших архивных трендов, специальных модулей SUPERVISOR, реализующих технологию playback, а так же любыми приложениями с помощью SQL-запросов через наш ODBC-драйвер. Кроме того, эта же технология сохранения и доступа к данным поддерживается в МРВ для его локального архива.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   