Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for preo_alm           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Можно ли в ТМ строить графики не в реальном масштабе времени: например, имеется устройство, которое в момент аварии сохраняет данные о форме кривой тока и напряжения с шагом 1мсек, после детектирования аварийного состояния необходимо считать эти данные и построить кривые на экране. Возможно ли это?
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Данная задача делится на два раздела:
1) Реализация способа передачи пакета данных из контроллера в МРВ.
2) Отображение этих данных в виде графика или тренда.

Пункт 1) я описал к Вашему же вопросу в разделе "Драйвера".

Что касается отображения, то данную задачу, скорее всего, придется решать с помощью собственного ActiveX компонента.
Либо использовать для этого универсальный тренд. Дело в том, что драйверы TYPE11 и TYPE12 поддерживают запись полученных данных в СПАД-архив. Откуда Вы их можете отобразить на универсальном тренде. Более подробно смотрите в справочной системе в разделе "Алгоритм вызова драйвера обмена по последовательному порту" (см. функцию GET_xxx для TYPE11 или GET_yyy для TYPE12)


Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2