Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Операторский интерфейс / HMI » Мигание цветового индикатора

   
Автор / Author Тема / Topic: Мигание цветового индикатора
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Частота мигания цветового индикатора похоже напрямую связана с периодом пересчета базы каналов, задаваемым в параметрах узла. Возможно ли как-то изменить частоту мигания? Если для узла с 600 каналами задан период пересчета 10 и разрешение 0.01 то все каналы вроде-бы успевают пересчитываться, но при этом уж очень раздражительно мигают индикаторы.
Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В ТМ5 частоту мигания индикаторов можно изменить только путем изменения частоты обновления графического экрана. Это реализуется через специальный ключ "NNNN – число в шестнадцатеричном формате" при запуске сервера мат. обработки с командной строки (см. его биты 15 и 16). Описание в справочной системе в разделе "Работа в реальном времени"-"Запуск мониторов исполнительной системы"-"Запуск МРВ"-"Запуск сервера матобработки".
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Shet
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 696


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Shet           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это реализуется через специальный ключ "NNNN – число в шестнадцатеричном формате" при запуске сервера мат. обработки с командной строки (см. его биты 15 и 16)
Это,если запускать сервера мат. обработки
с командной строки.
А как сделать, если загружаю Редактор представления данных или Графическую консоль(PicRT.exe)?
Мигание очень раздражает, оно совпадает с опросом
каналов.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В перспективе развития Трейс Моуд это будет учтено.
Определенные неудобства в раздельном запуске сервера и консоли, конечно есть, но ведь это нужно только на период программирования.
А в реальном времени для оператора - чем больше раздражения вызывает аварийная ситуация, тем лучше. Многие даже ставят препротивный звуковой сигнал.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Shet
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 696


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Shet           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Так в том и вопрос, когда параметр в норме
не должно быть никакого мигания, только при
выходе параметра за границы уставок(ВАГ, НАГ и т.д.)причем, если установлено мигание оно должно сниматся(квитироваться). А получается мигание, которое свзанное с опросом каналов(на динамический текст, т.е чифровое значение , наложен цветовой индикатор- интервал)
Задача и заключается, мигание осуществлялось
фоном при выходе параметра за граничные значения.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если я правильно понял, Ваш цветовой индикатор, наложенный на динамический текст, мигает при выходе этого параметра за заданные Вами пределы.
Непосредственно в этом индикаторе можно задать функцию "Пустое квитирование", чем мигание будет снято.
Не очень понимаю, в чем проблема? Оператор увидел раздражающее его мигание и снял его.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Shet
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 696


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Shet           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Нет, к сожелению Вы неправильно поняли.
Мигание присутсвует всегда, незвисимо
вышел параметр за пределы.
По всей видимости это даже не мигание, а
мерцание связанное с периодом пересчета базы каналов.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если у Вас для этой ФО стоит флаг прозрачности, то с этим уже ничего не поделаешь (прозрачность требует дополнительных операций по перерисовке, что сказывается на визуализации). Либо нужно убрать этот флаг, либо ввести апертуру на значение отображаемого параметра.
Или сделайте индикатор ввиде рамки, обрамляющей динамический текст.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2