Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Операторский интерфейс / HMI » Ползунок

   
Автор / Author Тема / Topic: Ползунок
Андрей
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 178


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Можно ли запретить управление ползунком пользователю с определенными (запрещающими) правами. Опция "Права доступа" для этого элемента отсутствует, но может есть другие способы?
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Данный элемент является ActiveX-компонентом и к нему не применимы права доступа как к стандартным ФО Trace Mode. Задачу можно решить, только добавив кнопку управления видимостью данного элемента с соответствующими правами.
Если же его необходимо отображать постоянно, то создаются два идентичных элемента, но только один с разрешенным управлением. Тот элемент, у которого разрешено управление - скрывается. Оба ползунка накладываются друг на друга. Создается кнопка, связанная со СВОБОДНОЙ ФО Открыть\Закрыть, которая настраивается на оба этих элемента (кнопке выдаются соответствующие права доступа). Теперь в реальном времени будет отображаться тот ползунок, у которого нет прав управления, а для того, чтобы разрешить управление - пользователь должен будет нажать на кнопку, которая скроет первый ползунок и покажет на его месте тот, у которого разрешено управление. Так как оба элемента практически идентичны, то подмена элементов для пользователя будет происходить практически незаметно.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2