Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Операторский интерфейс / HMI » Верхний предел?

   
Автор / Author Тема / Topic: Верхний предел?
Droshnev
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 132


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Droshnev           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Подскажите, как в РПД отобразить цветом переход значения канала за верхний/нижний диапазоны?

В свойствах "Динамический текст" можно задать проверку только на ВГ1, ВГ0, НГ1, НГ0.

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для канала, работающего с аналоговыми переменными, можно установить флаг "Контроль шкалы". Он имеет разное назначение в зависимости от типа канала. При его наличии у каналов типа INPUT устанавливается признак программной недостоверности, если реальное значение выходит за границы шкалы. Если тип канала OUTPUT, то флаг контроля шкалы задает ограничение изменения его реального значения рамками границ шкалы. При попытке присвоить каналу значение, выходящее за шкалу, оно будет обрезано до значения соответствующей границы.

Если Вы установите прозрачный индикатор поверх "Динамического текста" и привяжете его к атрибуту "Достоверность", он покажет Вам выход значения за пределы шкалы.

Если этот вариант Вас не устраивает, Вы можете привязать индикатор к атрибуту "Интервал": его значения 5 и 6 сигнализируют о выходе за, соответственно, верхний и нижний пределы шкалы.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2