Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Операторский интерфейс / HMI » подключение к ГР

   
Автор / Author Тема / Topic: подключение к ГР
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergei           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Каким образом супервизор подключается к глобальному регистратору, ведь у ГР нет DrawServ а только RegServ или к нему тоже можно подключиться? Если так, то почему у меня супервизор выдает сообщение "сервер не загружен" (Dcom настроен)? В руководстве пользователя несколько раз говорится, что архив , создаваемый ГР может быть просмотрен Супервизором, но нигде нет объяснения как это сделать (неужели копировать архив на другую машину, где работает DrawServ).
Кроме того, почему-то в Супервизоре не отображаются текстовые индикаторы по диапазонам, хотя в профайлере все нормально. Также в аналоговых трендах время показывается неправильно (часа на 3 меньше) Все это при просмотре в реальном времени.
Раз уж зашла речь о ГР - еще вопрос: может ли ГР выполнять математику или же он просто сохраняет то, что пришло по сети?
релиз 5.09

Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. RegServ - это тоже сервер Трейс Моуд, и к нему могут подключаться любые клиентские модули Трейс Моуд. Условия для подключения Супервизора к Глобальному регистратору такие же, как и для любой графической консоли к DrawServ. Кроме настройки доступа по DCOM необходимо обеспечить взаимный доступ обеих машин друг к другу на уровне пользователей (это можно проверить на уровне доступа к файловым системам).

2. МРВ Глобального регистратора может выполнять и математические операции в достаточно полном объеме. Это отражено в Приложении З Справочной системы. Результаты обработки могут быть записаны в каналы и архивироваться так же, как и переменные, получаемые по сети от других узлов проекта.

3. Временная разница в 3 часа при просмотре трендов в режиме реального времени, скорее всего, связана с неточной синхронизацией машин. Отсчет времени в Трейс Моуд и запись в архивы осуществляется в абсолютном времени по Гринвичу. Интерпретация его на каждой машине осуществляется в соответствии с ее локальными настройками.

По поводу диапазонных индикаторов необходимо ознакомиться с Вашим проектом. Пршлите его нам, пожалуйста, по электронной почте.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161


Icon 8 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergei           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Причиной неудачи с подключением Supervisor-а к ГР действительно являлось то что на машине с ГР стоял пароль на администратора. Но почему-то при просмотре архивных данных идут совсем не те цифры, хотя если сделать экспорт данных спада, то можно убедиться, что данные записываются верно.
Может ли быть дело в том, что в МРВ графические объекты привязываются к объекту базы каналов, а в ГР все каналы находятся в одном объекте? Или я что-то путаю?

Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Причина может быть в следующем:
При создании ргафики ФО привязываются не к именам каналов, а к их индексам. Соответственно номера индексов для МРВ и для ГР в базе каналов могут различаться. ГР архивирует данные в СПАД с индексами своей базы каналов. Поэтому, если Вы подключаете Supervisor к ГР, а графику загружаете от МРВ, то вполне вероятно, что запрашиваемые данные по индексам графики - могут не соответствовать данным из архива ГР.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergei           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Можно ли как-нибудь с этим бороться? Т.е. чтобы каналы PLC, архивируемые ГР, нормально отображались SV с графикой от МРВ. Т.е. чтобы я мог подцепиться SV или к МРВ и смотреть данные в реальном времени или к ГР и смотреть архивные данные.
Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Наиболее правильное решение в данной ситуации - создать графику для узла ГР и использовать ее для Supervisor'а.
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sergei
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 161


Icon 11 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergei           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хм, вот если бы в ГР каналы создавались бы сразу раскиданными по объектам (из которых они взяты), допустим PLC-имя_объекта или МРВ-имя_объекта. [Пдмигивание / Wink] У меня почти вся графика сделана в виде объектов.
Ужасно не хочется 650 каналов раскидывать вручную. Долго, неинтересно и вообще противно.

Сообщения / Posts 157 | Из / From: russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для сохранения структуры базы каналов по объектам в ГР автопостроение необходимо выполнять через меню "Узел"-"Связать с объектом узла". При этом все каналы будут In Autonet, но это никак не повлияет на работу проекта. [Спокойствие / Cool]
Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2