Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Операторский интерфейс / HMI » Переход на резевный адаптер

   
Автор / Author Тема / Topic: Переход на резевный адаптер
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вопрос заключается в следующем:
1. Как заставить Supervisor (NetLinkLight) перейти на резервный адаптер с основного?

Для МРВ такие переходы реализованы, и управляет ими сам МРВ.
А здесь должна ОС подменять основной сетевой адаптер?
И второй вопрос:
2. Если кто-нибудь это уже проделовал, поделитесь пожалуйста [Вращающиеся глаза / Roll Eyes] .
Да исходные: ОС WinNT 4 на всех машинах; машина с Supervisor (NetLinkLight)
подключена двумя сетевыми адаптерами к разным сетям в которые выходят два сервера с DoubleForceMРВ.

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Удаленные консоли Трейс Моуд не идентифицируют ни логические адаптеры, ни транспортные протоколы по которым ОС через DCOM связывает их с серверами.
Поиск пути и восстановление связи в сетевой клиент-серверной архитектуре - это функции ОС.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за ответ [Улыбка / Smile]
Не могли бы Вы подсказать в каком направлении
искать "функции ОС" может уже есть ссылки? [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
DCOM должен выполнять эти функции прозрачно для приложения. Никаких специальных настроек именно для осуществления такого поиска в ОС делать не нужно.
DCOM должен быть настроен совершенно идентично для всех машин. И у машин должны быть прописаны соответствующие права пользователей.
Не могли бы Вы уточнить, какими сообщениями сопровождается попытка Супервизора найти другой сервер? Можете ли Вы вручную подключиться к другому серверу? Есть ли у Вас список серверов для подключения в файле *.ini проекта.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гунин В.И.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 450


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гунин В.И.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Извиняюсь, был в командировке не смог оперативно ответить.
Из Вашего сообщения понял, что проблем быть не должно. [Улыбка / Smile]
Возможности проверить переход консоли на резервный адаптер сейчас нет. [Спокойствие / Cool]
Спасибо за участие!

Сообщения / Posts 23 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   