Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При подключение supervisor'a к удаленному МРВ (128т.) по сети возникает ошибка типа (Сервер RPC недоступен (800706BA)). На двух компьтерах установленна операционная система WINDOWS_98SE, установлена сеть на базе протокола NETBEUI. Сетевые переменные между двумя МРВ передаются нормально.
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Программы-клиенты, такие как Supervisor, NetLink Light, Сервер документирования осуществляют обмен с сервером по DCOM. В операционных системах типа MS Windows 9x (95, 98, Me) в отличии от систем MS Windows NT (4, 2000, XP)- DCOM не устанавливается по умолчанию и его необходимо устанавливать дополнительно. Вам необходимо найти утилиту типа DCOM98 (напрмер на сайте Microsoft) и установить ее в Вашей операционной системе.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2