Как то в новой документации нет ни полстрочки про пользовательские драйвера Тем не менее для источников/приемников можно создавать по-прежнему TYPE11 и TYPE12. Да и в каталоге инструменталки присутствуют уже до боли знакомы t11sN.dll, t12sN.dll, t13.dll, правда с несколь отличающимся от TM5 диапазоном номеров. Экспортируемые функции тоже вроде бы идентичны TM5. Однако ни привычных файлов конфигурации, ни привычного описания параметров. Только неведомые "UniversalPLC_type1_1".
Можно как-нибудь пролить свет на будущее пользовательских драйверов в TM6?
Довелось смотреть на бета-версию, так там хоть в документации ссылка была на несуществующий раздел документации TCOM
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Данный разде help'а пока еще не готов. В ТМ6 нет файлов описателей типа DRV для TYPE11 и TYPE12 - они теперь встроены в систему. В дайльнейшем будет выпущен инструмент для пользователей, который позволит им самим дополнять список PLC драйверами TYPE11 и TYPE12 собственной разработки. Пока что для тех, кто хочет сейчас подключить свой дравер этого типа должен использовать тэги описателей из раздела UniversalPLC_type1_1 - все эти описатели представляют собой все возможные комбинации компоновки настроек удаленного адреса. В зависимости от того, какой вид компоновки использует драйвер - тот тип описателя из этого раздела и необходимо использовать для взаимодействия с ним. Для драйверов типа RWH принцип подключения, настройки каналов и оформления DLL остался прежним. Кроме того - теперь в программах можно подключать вшение DLL и вызывать их родные функции прямо в тексте программы на ST, LD, IL, FBD, SFC. То есть - взаимодействовать практически с любым драйвером в системе через его родной API-интерфейс!
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |