Александр К.
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1461
отправлено / posted
Помогите разложить по полочкам общие понятия: Есть несколько объектов - на каждом работает контроллер PCD2 (saia-burgess), для передачи данных в СКАДА-систему используется модем Сименс GSM (передача по GSM каналу). Могу ли я в Trace Mode 6 считывать данные с объектов по протоколу S-BUS без OPC-сервера для обеспечения функции контроля за объектами, архивации, документирования и сигнализации.
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
А протокол S-BUS по GSM-каналу планируете передавать? Если да - то не получится, в ТМ обмен по GSM работает только между двумя МРВ. В таком случае второй МРВ необходимо ставить рядом с прибором.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |