Здравствуйте,

возможно ли подключить к TM6 контроллер GE Fanuc 90/Micro?

спасибо

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Судя по описанию на устройство: "Поддерживаются протоколы SNP (собственный протокол GE Fanuc), RTU (Modbus) Master/Slave, ASCII (только запись)"
У вас два варианта обмена с ним - либо через встроенный драйвер SNP, либо по MosdBus RTU. ModBus ASCII в ТМ не поддерживается.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
politex007
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1619


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for politex007           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
пытаюсь через SNP

не читает...

в созданном текстовом файле пишет

-----
INF_LOAD:Starting... 645_0
INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
._.:Base TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.02.1
INF_LOAD:Channels = 2
INF_LOAD:Templates=0
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=549ms
INF_MEDIA:protocol open GEFanucSNPX
ERR_MEDIA:Open Media error = -1
INF_RTM:stoping...
-----


наверное строка ERR_MEDIA:Open Media error = -1 может помочь решить проблему, не подскажите что означает эта ошибка -1 ?

спасибо

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
####
Не нашел media.dll для этого драйвера.
Проверим - ответ выложим сюда (ориентировочно в понедельник).

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
muxxa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1668


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for muxxa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Такая же проблема возникала и при использовании драйвера Unitelway_Master...
Сообщения / Posts 5 | Из / From: ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
politex007
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1619


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for politex007           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
хорошо, буду ждать ответа!

спасибо.

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
politex007
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1619


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for politex007           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
не появились ли новости по этому поводу???
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да- действительно есть ошибка инициализации media.dll В ближайшие дни попытаемся найти решение как обойти эту ошибку в текущем релизе.
Скорее всего связана она с нумерацией самой media.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
politex007
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1619


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for politex007           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
хорошо, буду ждать результатов с нетерпением...

спасибо

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы просмотрели код интерфейса и в результате возникло предположение, что media.dll не находит файла конфигурирования портов SNPX.cfg.
В текущем коде (релиз 6.03) он должен находиться в папке узла проекта.
Восстановить требования релиза 6.02.1 трудно.
Попробуйте разместить этот файл и в папке узла проекта, и в корне исполнительного модуля (ИС или МРВ).

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
politex007
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1619


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for politex007           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
спасибо, буду пробовать!

А на вашем сайте сейчас какая версия доступна для скачивания? а то у меня 6.02.1, скачивал месяц назад...

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
politex007
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1619


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for politex007           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
теперь пишет


INF_LOAD:Starting... 1_0
INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
._.:Base TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.02.1
INF_LOAD:Channels = 3
INF_LOAD:Templates=0
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=549ms
INF_MEDIA:protocol open GEFanucSNPX
INF_MEDIA:p10 with m10
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=1 Q=0 p=10
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=2 Q=1 p=10
INF_MEDIA:IN N=01 ADDR=0 by CH=3 Q=0 p=10
WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
INF_RTM:start time is 0.109 s
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=c0
ERR_MEDIA:Канал#1 = -1
ERR_MEDIA:Канал#2 = -1
ERR_MEDIA:Канал#3 = -1

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
politex007
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1619


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for politex007           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
т.е. старая проблема решена, но все-равно не работает...

не подскажите причину?

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"-1" это ошибка при чтении.
То есть - любой неправильный ответ или его отсутствие это -1.
Попробуйте поставить утилиту PortMonitor (что-то вроде терминала СОМ-портов, утилита свободна и есть в Интернет), и посмотреть уходят ли запросы, приходят ли ответы от прибора по СОМ-порту.
Там в драйвере еще есть давняя ошибка, он не сможет работать с СОМ-портами с номером больше 9, от СОМ1 до СОМ9 должно быть все нормально.
Вы по какому СОМ-порту подключаете устройство?

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
politex007
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1619


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for politex007           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
я подключаю с com2
хорошо, попробую скачать PortMonitor...

еще наверное нужно перепробовать всяческие настройки com порта - скорость, четность и т.д. может поможет...

спасибо.

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
politex007
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1619


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for politex007           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
результаты перебора настроек com порта таковы, что обмен с контроллером идет только на скоростях 9600 и 19200.

на скорости 19200 запаздывание (время между моментом изменения значения в памяти контроллера и моментом изменения соответстующего канала в TraceMode) составляет порядка 30-60 секунд! (меняется в этих пределах каждый раз)
На скорости 9600 запаздывание всего 2-3 секунды, лишь иногда бывают сбои в виде запаздывания в 5-6 секунд.
Тепенрь чтение из контроллера осуществляется вполне нормально. Однако при попытки записи из канала в контроллер, происходит запись нуля, а не того числа, которое находится в канале, что весьма странно.

Теперь буду пытаться разобраться с этой проблемой, если есть советы по поводу того как все таки записать в контроллер - буду рад услышать!

спасибо

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Странно - контроллер и на 19200 и на 9600 работает без переинициализации его порта?
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
politex007
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1619


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for politex007           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
не совсем уверен что значит переинициализация, но я просто менял скорость порта в SNPXConfig Trace Mode, контроллер при этом работает непрерывно, т.е. я его не перезагружаю...

в Cimplicity работаю с этим же контроллером на 19200, запаздывание в пределах секунды и записывает все нормально.

Сообщения / Posts 20 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Мы примем меры для получения контроллера и перепроверки драйверы по протоколу SNP.
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2