muxxa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1668


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for muxxa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Необходимо считывать/записывать булевую переменную из/в контроллер. В opc сервере стороннего производителя создана переменая типа word для чтения/записи. В trace mode (версия 6.01.1 base) поступаю следующим образом, создается два opc тэга дискретного формата (в слое источники/приемники группа OPC), один типа Input, другой- Output c привязкой к этому тэгу в opc сервере. Далее, автопостроением в RTM создаются два канал hex16. Для отображения значения дискретной переменой создается ГЭ текст с динамизацией значения и привязкой к булевому аргументу экрана типа In, а для посылки 0/1 - ГЭ кнопки с событиями Передать значение напрямую (по нажатию) 0 и 1 соответственно, результат с привязкой к булевому аргументу типа Out…Далее, привязка аргументов экрана к соответствующим атрибутам (битам) входного(для отображения) и выходного(для записи) каналов hex16 RTM. В результате считывать реальное значение получается, а записывать нет, причем в профайлере видно, что нужный бит выходного канала устанавливается и сбрасывается как положено. Считывать/записывать аналоговые значения получается без проблем. В чем моя ошибка. Спасибо.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проверьте в ОРС сервере тот тег, который вы пытаетесь менять не read-only статус имеет?
А вообще - рекомендую обновить релиз системы ТМ6 до 6.02.1

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
muxxa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1668


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for muxxa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема решилась созданием в OPC сервере дискретных тэгов, все теперь записывается. Как-то странно, почему не получается осущестить групповую запись дискретных переменных в канал, ведь считывать же получается, да и при автопостроении OPC переменных(которые посылаются на булевые тэги OPC сервера) создаются 16Hex каналы...
Сообщения / Posts 5 | Из / From: ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не совсем понял - каким образом Вы хотели осуществлять групповую запись в тэги по ОРС?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
muxxa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1668


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for muxxa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Разобрался
Сообщения / Posts 5 | Из / From: ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2