DEA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1572


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DEA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!
1.Возникла проблема; создал в слое ГЭ – (ссылку на экран), которая при запуске МРВ должна быть скрыта. Привязал аргумент к этому слою, значение по умолчанию 1. При запуске МРВ ссылка на экран не исчезает, как побороть эту проблему?
2.Можно ли ГЭ находящийся в одном слое привязать к другому слою (хотя бы в редакторе)?

Сообщения / Posts 37 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Я проверил. Слой со "Ссылкой на экран", привязанный к аргументу экрана, имеющему начальное значение "1", в начальный момент не виден.
Можно предположить, что начальное значение аргументу Вы задали в шаблоне экрана. Оно автоматически не передается в настройки канала, вызывающего шаблон.
Началоьные значения аргументам надо задавать в каналах, вызывающих шаблоны.
Шаблон может быть один, а вызовов его - много. И у каждого вызова могут быть свои начальные значения аргументов.

2. Если речь идет о перенесении ГЭ из одного слоя в другой, то это можно сделать в "Таблице графических элементов" экрана.

Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
DEA
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1572


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DEA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Большое спасибо все так и есть. У меня все получилось
Сообщения / Posts 37 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2