Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » COM port

   
Автор / Author Тема / Topic: COM port
Sigareta
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1762


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sigareta           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я создал проект , в котором допустим участвуют несколько десятков каналов. Создал узел "COM1" который настроил определенным образом, ну допустим на второй ком порт на своей машине. Соответственно определенный параметр каждого канала тоже настроен на этот порт. Вот теперь собственно сам вопрос, а если я переношу проект на другую машину, устройство становится на другой порт, как поменять соответствующие настройки всех каналов на новый порт?
не сидеть же в ручную менять их, это хорошо если несколько десятков каналов , а если сотня?

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если порт в проекте в данном режиме один, то все просто - задаете у всех описателей номер порта как 255 (в десятичном формате), тогда при переходе на другой ПК - просто меняете номер порта в настроке описателя порта, а каналы МРВ сам переключит.
Если не один - то только сменой номера порта у уписателей (каналов). Для облегчения процедуры в ИС есть возможность групповой правки значений атрибутов у компонентов дерева проекта, открыв группу с компонентами на редактирование.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2