Здравствуйте!
Как правильно реализовать резервирование сервера РВ, если сеть нижнего уровня - это, например, RS-485 ModBus, а ее подключение к компьютерам реализовано непосредственно с помощью преобразователей (RS-232/RS-485). Каждый, основной и резервный компьютеры, должны подключаться к сети ModBus через свои преобразователи? Тогда в штатном режиме Мастер сети ModBus – это основной компьютер, а резервный не занимается обменом информацией с данной сетью; при выходе из строя основного компьютера, резервный начинает работать как Мастер сети ModBus. Правильно ли я понимаю работу функции резервирования у Double Force МРВ+ на данном конкретном примере.

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При резервировании узлов МРВ по последовательному интерфейсу у вас МРВ между собой должны быть связаны своим собственным каналом связи, отдельной линией RS485, чтобы контролировать работу друг друга, синхронизировать данные. А вообще - наиболее предпочтительна для горячего резервирования сеть Ethernet, неужели у Ваших ПК для АРМов нет сетевых адаптеров.
Как они будут работать с сетью RS485, на которой висят модули УСО - это Вы поняли правильно, и решается все это алгоритмически с помощью функций управления обменом по последовательному интерфейсу. А каждый МРВ должен подключаться к сети через свой преобразователь, главное - чтобы Slave не осуществлял запросов к УСО, потому как последовательный канал не допускает наличия более одного ведущего узла.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2