vadtm
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1827
отправлено / posted
Здравствуйте! Как правильно реализовать резервирование сервера РВ, если сеть нижнего уровня - это, например, RS-485 ModBus, а ее подключение к компьютерам реализовано непосредственно с помощью преобразователей (RS-232/RS-485). Каждый, основной и резервный компьютеры, должны подключаться к сети ModBus через свои преобразователи? Тогда в штатном режиме Мастер сети ModBus – это основной компьютер, а резервный не занимается обменом информацией с данной сетью; при выходе из строя основного компьютера, резервный начинает работать как Мастер сети ModBus. Правильно ли я понимаю работу функции резервирования у Double Force МРВ+ на данном конкретном примере.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
При резервировании узлов МРВ по последовательному интерфейсу у вас МРВ между собой должны быть связаны своим собственным каналом связи, отдельной линией RS485, чтобы контролировать работу друг друга, синхронизировать данные. А вообще - наиболее предпочтительна для горячего резервирования сеть Ethernet, неужели у Ваших ПК для АРМов нет сетевых адаптеров. Как они будут работать с сетью RS485, на которой висят модули УСО - это Вы поняли правильно, и решается все это алгоритмически с помощью функций управления обменом по последовательному интерфейсу. А каждый МРВ должен подключаться к сети через свой преобразователь, главное - чтобы Slave не осуществлял запросов к УСО, потому как последовательный канал не допускает наличия более одного ведущего узла.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |