отправлено / posted
Нет. В ТМ6 нет поддержки данного протокола. Но мы готовы рассмотреть возможность поддержки конкретного устройства, использующего этот протокол.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
fersan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1320
отправлено / posted
Предлагаю компании AdAstra сделать полную поддержку протокола FOUNDATION fieldbus. Преимущества этого протокола огромные в сравнении с другими протоколами.
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Ukraine
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
У нас нет запросов на подобный драйвер в общем виде. О каком конкретном устройстве, поддержкивающем протокол FOUNDATION fieldbus, идет речь? Какова конкретная реализация этого протокола? Сможете ли Вы предоставить это устройство для отладки драйвера, если будет принято решение о его разработке? Как велика потребность предполагаемого драйвера в реальных проектах?
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
fersan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1320
отправлено / posted
Датчики давления и измерения уровня Метран модели 3051S, серии 3051, расходомер модели 8800C.
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Ukraine
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Все эти приборы относятся к семейству Rosemount SMART FAMILY. Производятся фирмой Emerson. Полагаю, что МЕТРАН их только поставляет. У некоторых из них имеются версии с протоколами FOUNDATION fieldbus. Но все эти приборы имеют версии с поддержкой протокола HART. Это очень распространенный протокол, и в TRACE MODE имеется драйвер для его поддержки.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |