Maglov
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1944
отправлено / posted
Создал аргумент экрана типа USINT и привязал его к реальному значению канала типа HEX16. Увеличиваю программно значение канала на один и пытаюсь записать значение аргумента в базу данных MS Access. При значениях меньших десяти все нормально, но 10 не пишет совсем, при значениях канала от 17 в базу пишутся значения на 6 единиц меньше. Подскажите ,пожалуйста, в чем может быть дело?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Видимо, дело в представлении целого числа, которое реализуется в канале HEX16. По умолчанию он возвращает данные в HEX-формате, а в SQL-запросах они проходят некорректно. Перейдите на тип данных REAL.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |