Автор / Author Тема / Topic: OPC-сервер и ТМ6
TKonst
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2033


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for TKonst           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Дано: ОРС-сервер на основе LightOPC и базовая ТМ6

Проблема: МРВ в ТМ6 не опрашивает теги сервера, так как сервер завершает работу после одного цикла опроса (это видно по логу сервера). Тот же сервер с другими SCADA-системами (GraphWorks, MasterSCADA, KASKAD, даже TM5), работает великолепно.

Хотелось бы узнать об отличиях настройки обмена по ОРС в ТМ6 от ТМ5.
Есть ли возможность включить журналирование работы ОРС-клиента ТМ6?
В документации на базовую версию ТМ6 нет описания используемых ОРС интерфесов.

Как быть и что делать? [Улыбка / Smile]

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Russian Federation  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вести лог клиента OPC Trace Mode 6 не представляется возможным.
Практически спецификация интерфейсов, поддерживаемых OPC-клиентом Trace Mode 6 не отличается от Trace Mode 5.
В режиме ADVISE клиент OPC TraceMode осуществляет подписку на изменения значений параметров по интерфейсам IDataObject или IOPCDataCallback (в зависимости от версии OPC-сервера).
При этом RTM не инициирует запросов на чтение параметров - он только принимает оповещения об изменении значений по инициативе сервера.

В режиме ASYNC RTM сам периодически опрашивает OPC-сервер, используя интерфейсы IOPCAsyncIO/IOPCAsyncIO2. При этом RTM сохраняет способность принимать уведомления об изменении параметров по инициативе сервера (это является побочным эффектом). Можно считать, что ASYNC = ADVISE + принудительный асинхронный опрос.

Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
yui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2061


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for yui           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Настраиваемся на ОРС-сервер, размещенный на удаленной машине. Все работает хорошо. При переносе сервера на другую машину (другой адрес и имя хоста) делаем новую настройку на эту машину и видим, что несмотря на изменение пути к серверу, в настройках тегов остается путь к прежней машине. Приходится изменять настройку каждого тега. [Неодобрение / Frown] ПОЧЕМУ ТАК ??
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам надо изменить настройку на OPC-сервер в конфигурационном файле <name>opc<n>.cnf.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
yui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2061


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for yui           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В папке проекта такого файла нет. Есть только файл <name>opc0 типа SpeedDial. Где м.б. cnf? Или как посмотреть SpeedDial ? [Недоумение / Confused]
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Этот файл и есть нужный Вам <name>opc<n>.cnf. Дело в том, что система ассоциирует это расширение как некоторый свой формат. Поэтому для его чтения/редактирования воспользуйтесь одной из программ оболочек, например Total Commander. Или же отключите эту ассоциативную особенность в настройках операционной системы.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2