Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Связь с OMRON по Controller Link

   
Автор / Author Тема / Topic: Связь с OMRON по Controller Link
Данилов Сергей
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1638


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Данилов Сергей           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ТМ 6.04 после запуска профайлер не выводит значение переменной, а после останова выводится сообщение о ошибке.
rtc.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если Вы уверены в правильности организации сети Controller Link и настроек контроллера, а также в правильности настроек каналов обмена с контроллером, то Вам, видимо, следует организовать протоколирование обмена, как указано в описании драйвера, и проанализировать сообщения протоколов.
Кроме того, в протоколе профайлера также могут быть сообщения по вызову соответствуюего драйвера и об ошибках обмена.
У канала, опрашивающего контроллер, есть атрибут ДОСТОВЕРНОСТЬ, который сообщает об ошибках транзакций.
Кроме того, есть диагностическая переменная @e_PLC2Type, которая также дает дополнительную информацию о ходе обмена с контроллером.
На основе всей этой информации можно попытаться локализовать причину возникающей колизии.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2