Kostya79
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2160


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kostya79           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая служба поддержки!
При подключении модулей ADAM4018, 4019 и 4068 через ADAM4570 возникла проблема: в МРВ данные измерений не отражаются.
При этом в соответствующих утилитах разработчика обмен данными таки происходит - т.е. на проблемы со связью либо аппаратные проблемы это не похоже.
Не могли бы вы рассмотреть мой проект (первый) на предмет поиска моей ошибки? [prey / молящийся]
P.S. Хелпом, насколько мог, пользовался - не помогло

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы уже задавали тот же вопрос в разделе "TRACE MODE 5. Бесплатная версия".
Если проблема та же - невозможность инициализации виртуального COM-порта 10, то все проблемы - в драйвере используемого Вами конвертора (см.ответ в указанном разделе).
Попробуйте организовать связь через COM-порт с меньшим номером.
Настройки COM-портов в проекте не зависят от физического носителя протокола (RS или Ethernet).

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2