Kostya79
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2160
отправлено / posted
Уважаемая служба поддержки! При подключении модулей ADAM4018, 4019 и 4068 через ADAM4570 возникла проблема: в МРВ данные измерений не отражаются. При этом в соответствующих утилитах разработчика обмен данными таки происходит - т.е. на проблемы со связью либо аппаратные проблемы это не похоже. Не могли бы вы рассмотреть мой проект (первый) на предмет поиска моей ошибки? P.S. Хелпом, насколько мог, пользовался - не помогло
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Вы уже задавали тот же вопрос в разделе "TRACE MODE 5. Бесплатная версия". Если проблема та же - невозможность инициализации виртуального COM-порта 10, то все проблемы - в драйвере используемого Вами конвертора (см.ответ в указанном разделе). Попробуйте организовать связь через COM-порт с меньшим номером. Настройки COM-портов в проекте не зависят от физического носителя протокола (RS или Ethernet).
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |