Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Опрос контура КР-300

   
Автор / Author Тема / Topic: Опрос контура КР-300
HELLA
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 104


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for HELLA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для KonstK и других заинтересованных лиц.
Добрый день!
Поскольку допуска в Открытый форум у Нас нет
отвечаем здесь.
Этой весной Мы работали над данной тематикой
(с контроллером КР-300ИШ).
Предложения следующие:
1.Вам нужно получить обновленный драйвер КР-300
от группы техподдержки.
2.Сообщаю Вам результаты проверки работы
нового драйвера в нашей системе.
В проекте ТМ5.16 проверялся опрос и управление
одним контуром регулирования.
2.1.При работе группы каналов для запроса параметров
одного контура регулирования в случае,если ВСЕ каналы имеют тип INPUT опрос происходит нормально.

2.2.При работе группы каналов для запроса параметров
одного контура регулирования в случае,если в базе
каналов задействованы ТОЛЬКО три канала,для которых применим тип OUTPUT (Значение ручного задания,
выхода и режим работы контура) управление через
эти три канала происходит нормально.
2.3.При работе группы каналов для запроса параметров
одного контура регулирования в случае,если в базе
каналов задействованы каналы как типа INPUT так и
OUTPUT наблюдаются нарушения в работе каналов,
в частности в работе канала "Значение ручного задания"
в качестве выходного OUTPUT : значение сигнала
задания или не менялось вообще,или после перезапуска
проекта.


Наиболее стабильной в случае опроса каналов разного
типа получалась конфигурация ,когда в базе прописывались шесть каналов запроса параметров контура (НОМЕР от 0 до 5) как INPUT,затем те же
шесть каналов в той же последовательности с заменой
типа каналов с НОМЕРОМ 0,4,5 на OUTPUT.
При этом как было сказано выше плохо работал
на управление канал "Значение ручного задания".
Впрочем "ручное задание" потому и "ручное",
что его надо устанавливать с панели управления
контроллера руками.
Прим.Разрывов по индексу в базе каналов не было.
Вывод:
Наиболее оптимальным представляется режим
работы согласно п.2.3 в сочетании с опросом недостающих параметров (Например Внешнего задания) посредством обращения
ко входам-выходам алгоблоков.

В процессе исследований возник вопрос :
чему должен быть равен МТ в алгоритме РУЧ ,
чтобы по умолчанию выставлялся режим РУЧ.
Установка МТ=4 приводила лишь к высвечиванию
индикатора ДИСТ на пульте управления?

МТ в алгоритме РУЧ должен быть равен 3, чтобы по умолчанию выставлялся режим РУЧ.
В документации была ошибка.
Если останутся вопросы - отвечу более подробно.
Вообще-то нужно проверять работу драйвера
на нескольких контурах,но времени как всегда не
хватает (хотя были проблемы с опросом режима нескольких контуров в КР-500 с резидентным ПО ранних версий).

Сообщения / Posts 139 | Из / From: РОССИЯ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам открыт доступ в форум "Trace Mode 6. Бесплатная версия".
Регистрация бесплатной версии Trace Mode 6 на сайте, ен приводит к автоматическому расширению прав в форуме. А дополнительного уведомления по этому поводу в службу техподдержки не поступало.

Соответственно я копирую этот топик по назначению.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic