M@V
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1800
отправлено / posted
День добрый. Сообщите, пожалуйста какие ограничения накладываются на FBD блок "Пилообразный сигнал" по входному параметру PV (max,min,тип данных). С уважением, M@V.
Сообщения / Posts 167 | Из / From: УКРАИНА
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Из документации: Импульс по переднему фронту (rTRIG): Этот блок формирует прямоугольный импульс длиной в один такт пересчета при изменении значения младшего разряда INP с 0 на 1. Импульс по заднему фронту (fTRIG): Выход QF принимает значение 1 на один такт пересчета при изменении значения входа INP с любого положительного на 0.
У Вас сигнал, который Вы пытаетесь подать на вход rTRIG, равен 30. rTRIG от него не работает. А входной блок && реализует чисто бинарную функцию, он воспринимает 30 как TRUE. Поэтому такая цепочка работает. Я в программе "Тестовая" заменил значение множителя на входе блока "3:E" с 30 на 1 и привязал вход rTRIG непосредственно к входу "Цикл". Ваша программа заработала.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
M@V
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1800
отправлено / posted
Спасибо за разъяснение, теперь буду более внимателен. И пожалуйста ответьте по FBD блоку "Пилообразный сигнал". С уважением M@V.
Сообщения / Posts 167 | Из / From: УКРАИНА
| IP / IP: IP адрес / IP address |