Имеется контроллер, G7M-DR10A. Он поддерживает протокол modbus rtu, но связать trace mode с данным контроллером не получается. Подскажите, каким образом надо потупать?
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Создать компоненты MODBUS в слое "Источники/Приемники", в настройках которых функции и адреса переменных должны соответствовать документации подключаемого устройства. По этим компонентам создать соответствующие каналы в узле RTM. Не забыть создать и настроить в узле COM-порт, который соответствует выбору в настройках компонентов MODBUS в слое "Источники/Приемники". Можно скачать с нашего сайта проект с примером связи по MODBUS RTU с другим контроллером и модифицировать проект под свою конфигурацию. Еще следует учитывать, что иногда декларированная производителем поддержка стандарта MODBUS на деле сопровождается недокументированными отступлениями, ограничениями и расширенями стандарта. Очень полезно использовать для диагностики транзакций любой перехватчик трафика COM-порта (их много в интернете).