serg682002
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2330
отправлено / posted
Здравствуйте, решил использовать для индикации ГЭ стрелочный прибор, но у него шкала по умолчанию от 0 до 100, а если надо 100-0-100, или от 0 до 10..., подскажите как сделать! Заранее спасибо! Сергей
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
M@V
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1800
отправлено / posted
Уважаемый, надо читать словари! Все это делается в свойствах стрелочного индикатора: ПОЛОСА/Верхний предел шкалы, Нижний предел шкалы и т.д. С уважением M@V.
Сообщения / Posts 167 | Из / From: УКРАИНА
| IP / IP: IP адрес / IP address |
serg682002
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2330
отправлено / posted
Спасибо, просто в справке про это не сказано, а интуитивно не понятно, где это выставлять, сорри за такие вопросы, я ведь еще не все изучил в ТМ6. С уважением Сергей.
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
bi0w0lf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3911
отправлено / posted
День добрый. А я не совсем понял как сделать шкалу 100-0-100, да и что то подсказывает, что такое не возможно, как тогда ТМ определит к какой половине шкалы это относится? Но это так размышления.
Собственно сам вопрос: В справке по стрелочному прибору написано "Если для стрелочного прибора задана основная привязка к значению канала с корректно заданными границами, границы полосы автоматически устанавливаются в соответствии с границами канала." Все сделано именно так, но границы не меняются. В чем дело?
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Шкала 100-0-100 мне не понятна. Шкала -100 - +100 - понятна. Для ее реализации нет противопоказаний.
2. Границы подчитываются в момент изменения того атрибута, который задан в качестве основной привязки.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
bi0w0lf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3911
отправлено / posted
Имеется 3 канала типа Float, к входным значениям которых привязаны генераторы Синусоида, Пила и Треугольник. Имеется экран, на котором размещены три стрелочных прибора, которые отображают собственно эти параметры. К входным аргументам экрана типа Real осуществлена привязка реальных значений каналов Float. У всех каналов заданы границы, но стрелочные приборы отображают значения по умолчанию, а не те, которые заданы для каналов. Приборы показывают изменения величин, но >> 2. Границы подчитываются в момент изменения того атрибута, который задан в качестве основной привязки. этого не происходит. Перепроверил проект на несколько раз (все привязки, флаги в настройках) - результат остался прежним. Вопрос не решен. Жду совета
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
bi0w0lf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3911
отправлено / posted
В смысле не задана? Ведь прибор показывает изменения параметра. Почему тогда границы не применяются? Укажите, пожалуйста, что нужно сделать.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |
bi0w0lf
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3911
отправлено / posted
Спасибо. Не сразу просто увидел где привязка делается.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Российская Федерация
| IP / IP: IP адрес / IP address |