Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » ИТ 2518_Р1

   
Автор / Author Тема / Topic: ИТ 2518_Р1
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть 10-канальный измеритель температуры ИТ 2518_Р1 работающий по последовательному порту.Встроенный драйвер к нему имеется в TRACE MODE, при попытке соединиться с устройством, выдается ошибка 10 COM порта.Причем с "родным" программным обеспечением обмен есть.Может кто-то имел дело с этим прибором или может подсказать как работает встроенный драйвер к нему, может есть какие-то тонкости? Очень надо.
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
M@V
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1800


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for M@V           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам необходимо с помощью Portmonitor-a(программа, надзиратель портов) проанализировать открытие, инициализацию(настройки) и обмен данными по порту, к которому подключен контроллер.
С уважением, M@V.

Сообщения / Posts 167 | Из / From: УКРАИНА  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Другая версия драйвера выслана Вам на почту. Проверьте работу с ней.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо.Драйвер скачали, теперь возник вопрос,как его интегрировать в проект? Если я правильно понимаю, это драйвер типа t11 и мне нужну создать "пользовательский драйвер" в группе источники/приемники и ингегрировать туда приложение.Просто заменить приложение я не могу, тк исходный драйвер автоматически встроен в систему и остаются только настройки.В результате чего создана новая папка в директории drivers with setup.Что делать дальше?
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Положите этот драйвер взамен существующего в корневую папку ИС Trace Mode.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В корневой папке Trace mode IDE 6 base/drivers...файл t11s34.dll ,был удален и заменен на другой, но, увы результат остался прежним.Ошибка 10 COM порта.Может конечно что-то в настройках не так.Привязку канала к драйверу осуществили, правда прибор подключен к преобразователю интерфейса и обменивается с компьютером по двупроводной линии DTI может где-то есть упущение драйвера?
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какой преобразователь интерфейса Вы используете?
Какая шина последовательного интерфейса?
Как осуществляется управление приемо-передатчиком?

Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Вяткин Н В           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы работаете с виртуальным СОМ портом?
Правильно ли можно Вас понять, что его номер 10 или нет?
Проблемы с СОМ под номером 10 были в ТМ ещё в пятой версии
Какой у Вас стоит преобразователь, если он есть RS-232 в азернет? Или прибор выходит сразу на СОМ ПК?
смотрели ли Вы программой PORTMON.EXE, что и как происходит с этим сом портом? Посмотрите, это может сильно помочь в разбирательстве
У нас похожая проблема, иногда порты начиная с 10-го инициализируются с ошибкой по скорости обмена. Программой PORTMON.EXE посмотрите диалог, идущий по сом порту С "родным" программным обеспечением и сравните ЕГО С ДИАЛОГОМ по сом порту при использовании ТМ

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В качестве преобразователя используется преобразователь интерфейса СК-4, производсва ДАНА ТЕРМ, который преобразовывает 232 в интерфейс DTI.
У послед 232 интерфеса компьютера след настройки: 9600,8,1,контроля четности нет,без управления.Что собственно совпадает с настройками вашего драйвера.Прибор так же может работать и по 485, чего нет на компьютере.Так что с настройками вроде все нормально, грешим на драйвер

Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблемы безусловно не в драйвере, поскольку именно с этим драйвером реально работают наши пользователи.
Я отправил Вам по почте телефон московского пользователя, который согласился Вас проконсультировать по подключению приборов Дана-Терм к Trace Mode 6.

P.S.
Что же касается упомянутой выше "проблемы с СОМ под номером 10", то уже неоднократно было выяснено, что это проблема не Trace Mode, а проблема драйверов, поставляемых изготовителями аппаратных средств. Это было неоднократно подтверждено прямыми контактами с поставщиками и корректировками некоторыми из них своих драйверов.
Trace Mode абсолютно инвариантно к номеру COM-порта использует системное API Windows по поддержке COM-портов. Но далеко не все поставщики драйверов соблюдают требования API.
Предлагаю прекратить непродуктивную дискуссию на эту тему.

Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо.
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Вяткин Н В           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
К сожалению, не могу считать дискусию по СОМ 10 законченной, а точнее вообще о работе с СОМ портами.
Как я понял из переписки с Вашими сотрудниками ТМ так и не тестировался на одновременную работу с 32 СОМ портами.
Ваша мотивировка, что проверка на имитаторах СОМ портов не имеет смысла, а проверить на реальных физических Вы не можете, за не имением таковых.
Вот прямо сейчас мы имеем ошибку при работе ТМ с удаленным СОМ портом
При загрузке ТМ, 20-ый СОМ порт был открыт ТМ с заданием скорости 0,
Пришлось остановить ТМ открыть порт при помощи СуперТермила с необходимой скоростью, затем запустить ТМ в работу, команда от ТМ на открытие порта прошла, на установку скорости - нет, к счастью скорость, которая была установлена до этого СуперТермилом, сохранилась, и ТМ пошел в работу по опросу этой системы. Прошу Вас при тестировании ТМ с СОМ портами учесть этот нюанс
1. обязательно смотреть, что идет по СОМ портам,
2. Перед проверкой ТМ поработать другими программами со всеми тестируемыми СОМ портами на других настройках, отличных от настроек в ТМ (другая скорость, четность...)
или проверять два проекта ТМ последовательно, где одинаковые по номерам порты имеют различные настройки. Пока же мы имеем проблемы, причем если до работы ТМ порты были кем – то “правильно открыты”, то проблем с ТМ нет, если же они были открыты до этого с другой скоростью, то возникают проблемы, это хорошо можно увидеть так же через PORTMON

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Прошу прощения, вы не совсем правильно меня поняли, мы имеем ошибку 10 порта COM2, если бы вы могли подсказать что означает ошибка 10, в нашем случае, мы были бы благодарны.С нашей проблемой будем разбираться дальше, если драйвер рабочий, может мы что-то делаем не так.
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Дальшейшая неконструктивная дисскусия якобы по поводу ошибок со стороны Trace Mode в определении COM10 и выше будет удалятся.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Короче, код ошибки 10 обмена по последовательному порту.Реального порта COM2
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Вяткин Н В           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Посмотрите программой PORTMON что делается на СОМ 2,в обоих случаях- со стандартным ПО и с ТМ, это Вам сильно поможет
у нас случай конечно другой
успехов

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А нельзя ли еще разок телефон московского пользователя отправить? На почту, к сожалению ничего не пришло.
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните Ваш адрес электронной почты.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ludmila-mac@yandex.ru
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Kramarenko Stanislav
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 119


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Kramarenko Stanislav           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Простите, что вмешиваюсь, но может это имеет какое-то отношение к проблеме.

Я не работал с большими номерами COM портов на TM6, но на TM5 замечал такую особенность - для работы с портами COM-10..19, нужно, чтобы в системе отсутствовал COM-1, с портами COM-20..29 - порт COM-2 и так далее.

Сообщения / Posts 340 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Частично разобрались в своей проблеме, некое "упущение" в драйвере действительно есть, в настройках драйвера требуется указать номер прибора-1 байт в десятичном формате(0-255),но разобравшись в интерфейсе обмена с прибором оказалось, что обращение к прибору состоит из двух байт, те номер прибора и номер группы приборов, что не соответствует настройкам драйвера, в итоге указав номер прибора 0, удалось установить всязь, но....возникает вопрос, не будет ли проблем с последовательным опросом 4-х приборов?И как настраивать обмен в случаи отсутствия номера прибора в группе?
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
На указанный Вами адрес я переслал телефон консультанта, который не только ждет Вашего звонка (уже дважды, обеспокоенный, звонил нам и спрашивал о Вас), но и готовит для Вас специальный демонстрационный проект.
Свяжитесь с ним, пожалуйста.

Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vengu
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vengu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо.С пользователем связались.Для полноценного обмена нам не хватает Дана Термовского ini файла, с заданным адресом группы по умолчанию, в дополнение к драйверу, говорят у вас он есть.
Сообщения / Posts 64 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2