Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » границы канала Float

   
Автор / Author Тема / Topic: границы канала Float
Исмагилов
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3148


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Исмагилов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемые!
Задача такая - в отчете тревог фиксировать превышение границы ВГ канала Float, но чтобы величина ВГ была переменной, которую оператор может изменить. Изменить границу у меня получается, но в отчет тревог запись не происходит.

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Гусев Александр Петрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2148


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Гусев Александр Петрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
словарь есть и привязан?
Сообщения / Posts 84 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Исмагилов
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3148


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Исмагилов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
словарь есть и привязан, и в ОТ запись производится если я в окне редактирования свойств канала Float ставлю галочку в "Границы использовать" и набиваю в поля ВП, ВА и др. константы. Но что делать если границы не должны быть константами а меняться в ходе исполнения?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Указываете начальные значения, а потом меняете их. Все будет работать по текущим значениям, а не по тем, которые Вы поставили при разработке проекта. Также Вы можете управлять флагом "Использовать границы" с помощью 85 атрибута канала Float.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Исмагилов
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3148


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Исмагилов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Описываю подробно свои действия:
есть канал Float, привязанный к ОРС серверу и получающий значения от контроллера. В свойствах канала забиваю значение 40 в окошко ВГ (естественно ставлю галочку "границы использовать"), назначаю превышению ВГ выражение в отчете тревог. Сейчас контроллер выдает по этому каналу число 49. Запускаю профайлер, и в ГЭ "ОТ узла" вижу это выражение, все нормально. Останавливаю профайлер, в проекте вместо числа 40 забиваю 50, в шаблоне экрана завожу еще 1 аргумент, связываю с Верхней предупредительной границей канала Float, добавляю кнопку, при нажатии которой передается значение в этот вновь добавленный аргумент (тем самым я считаю что добился регулируемости ВГ канала Float).Опять запускаю профайлер, записи в ОТ нет, что нормально - ВГ равен 50. Затем нажатием кнопки ввожу число 40 в Верхнюю предупр.границу , но почему-то в ОТ запись не появляется. Где я неправ?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обработка происходит только при изменении значения канала. Будем пытаться поправить
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Исмагилов
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3148


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Исмагилов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В принципе по каналу все равно будут какие-то колебания - измеряется температура и существующее положение меня устраивает, просто мне показалось, что в ОТ невозможно записать превышение меняющегося порога.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2