Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » ICPCON 7188EAD

   
Автор / Author Тема / Topic: ICPCON 7188EAD
Marat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3143


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Marat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, изучаю TRACE MODE(tm6b_ide_install_6.05.1),есть в наличии I-7188EAD и несколько модулей. С модулями поэкспериментировал, очень понравилось. Наша компания планирует приобрести Micro Trace Mode 6 OEM, смогу ли я с помощью ТМ написать и загрузить проект в этот контроллер(512Кб, 512Кб)?
В нем стоит MiniOS7. Прочитал «Быстрый старт- часть 2», там описывается проект с загрузкой в PC-based контроллер. В I-7188EAD так же загружать проект?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Marat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3143


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Marat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие операторские панели поддерживает Trace Mode.
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. У нас есть модуль МикроМРВ для серии i-7000. При покупке к нему идет инструкция для загрузки проекта в контроллер.

2. Это зависит от операционной системы операторской панели. Должны поддерживаться ОС семейства NT, а так же WinCE

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Marat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3143


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Marat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, спасибо за ответ. Поддерживаются ли панели MMICON (ICP-DAS)? Я подключил модуль I-7050D, посылаю на выход 1, у меня значение которое получаю со входа меняется, было 127 а стало 383?
Можно ли отдельно обращаться к входам модуля или придется использовать маску через опер. (AND)?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Marat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3143


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Marat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как подключить к контроллеру (ICP-DAS) I-7188EAD операторскую панель, этого же производителя?
"MMICON / LCD + 240 x 64 графический LCD
Компактная контрольная плата человеко-машинного интерфейса с графическим LCD дисплеем 240 × 64 точек, интерфейсом RS-232 или RS-485, 10 изолированными дискретными входами."

И если использовать панели с ОС семейства NT,WinCE, то как их подключать? Нужен драйвер?

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По поводу панелей. Со стороны Trace Mode Вам нужно только указать тип панели в настройках узла. Все остальное от Trace Mode не зависит.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Marat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3143


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Marat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, почему в блоке (ZVD) управление задвижкой, когда подаем на вход CMD число 1(открыть), а затем 2(закрыть), на выходе QL присутствует люфт в 10 процентов, как от него избавится?

Можно по подробней про "нужно только указать тип панели в настройках узла".
По панелям. Есть объект, нужно поддерживать температуру ПИД – регулятором.
Все это хочу реализовать на I-7188EAD (ICP-CON) в Micro Trace Mode. Вывод на монитор оператору не требуется т.е. монитор реального времени не требуется. Можно ли менять коэффициенты регулятора, посмотреть температуру, с помощью панели? Описание привожу:

"Графическая панель оператора ИП320 поддерживает совместную работу с ОВЕН ПЛК, с модулями ОВЕН МВА8, МВУ8, а также приборами и контроллерами других производителей.

Основные характеристики:

- Монохромный графический ЖК дисплей с разрешением 192х64 пикселя и с подсветкой
- Работа в сети RS-485 и RS-232 в режиме Master
- Напряжение питания – 24 В постоянного тока
- Поддержка универсального протокола Modbus RTU
- Чтение и редактирование значений параметров и передача их в сеть
- Парольная защита доступа
- Поддержка контроллеров различных фирм-производителей
- Бесплатная программа «Конфигуратор ИП320»"

Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Блок ZVD немного переделывался, в новом релизе такой проблемы быть не должно.

По поводу использования панелей: в справке есть описание работы группой источников/приемников "Терминал". Возможно это прояснит ситуацию.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Marat
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3143


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Marat           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, наша компания приобрела профессиональную версиюTRACE MODE, но проблема с ZVD осталась, еще проблема со скоростью измерения аналоговым блоком I-7017R, по документации скорость опроса входов 10 раз в секунду, у нас же около одного раза в секунду, в чем проблема? Как обращаться за тех. поддержкой для профессиональной версии?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. В нашей базе клиентов приобретение Вашей организацией профессиональной системы Trace Mode 6 не отражено. Если приобрела именно Ваша организация, надо в установленном порядке на нашем сайте зарегистрировать приобретенный продукт. Тогда Вы получите право на соответствующую бесплатную техническую поддержку.
Вы сможете расширить свои права в форуме, если пришлете нам соответствующее уведомление со ссылкой на регистрационный номер зарегистрированной системы Trace Mode 6.

2. В описании I-7017R указывается максимальная скорость опроса аналоговых каналов самим модулем. А реальный цикл опроса задается циклом обработки соответствующих каналов в узле Trace Mode 6, типом используемого запроса (индивидуальный или групповой) и реальной загрузкой RS-канала.

3. МикроМРВ 6 для I-7188 не поддерживает протокол MODBUS. Поэтому выбранная Вами панель не может быть использована. В этом МикроМРВ прописан только интерфейс к довольно примитивному терминалу DK-8070, который сейчас не выпускается.
Вообще, полагаю, что в настоящее время эффективное решение Вашей локальной задачи может быть получено на базе контроллера WinCon CE. Возможное некоторое удорожание узла с лихвой окупится более полной функциональностью, быстродействием и широкой перспективой на развитие проекта.

3. Я перепроверил Вашу проблему с функциональным блоком ZDV (а не ZVD). У меня эта ситуация не воспроизвелась.

После регистрации Вас в качестве пользователя профессиональной версии мы сможеим обсудить все эти вопросы более детально и эффективно.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2