наша фирма преобрела ТМ6.04 на 1024 точки ввода вывода. подскажите пожалуйста как правильно посчитать количество каналов? мы создали узел RTM в котором 5 групп каналов с общим количеством 150 каналов, 5 экранов и группу пользователи.хотелось бы узнать пользователи и экраны, а так же привязки к контроллерам считаются каналами, ?
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Чтобы узнать количество лицензируемых каналов для узла проекта, надо сохранить проект для МРВ и по команде главного меню "Информация о проекте" посмотреть, сколько каналов в узле. Например, в узле количество каналов указано числами 124(131), что означает - задано 124 явных канала (включая все каналы CALL и пользователей) и 7 каналов реализуют связи типа "Аргумент - Удаленный_канал". Лицензионной проверке будет подвергаться число 131. Т.о., для поддержки этого узла надо приобретать лицензию на 255 каналов.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206
отправлено / posted
В информации о проекте написано, что в "источниках/приемниках" у нас использованно 179 из 1024 каналов, а в RTM 165 из 65535. каналы из источников/приемников нужно суммировать с каналами RTM или нет? и почему предел 65535? контроллер 7051D передает такое же значение.
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Теоретически МРВ в сегодняшней конфигурации системы может иметь 65535 каналов. Реально у Вас используется 165 каналов. Суммировать ничего не надо. Лицензию для МРВ надо покупать на 255 каналов. Какое отношение к теме "Определение количества каналов для лицензии МРВ" имеет модуль 7051D?
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206
отправлено / posted
Какое отношение к теме "Определение количества каналов для лицензии МРВ" имеет модуль 7051D? да это я так к слову, просто интересно почему этот модуль выдает значение 65535?
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
7051D модуль ввода дискретных сигналов на 16 входов. Число 65535 означает, что по всем дискретным входам пришли "1" или у Вас в канале стоит флажок "Инверсия".
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия