Тема / Topic: Подключение SITRANS MAGFLO по MODBUS
Alexandra
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3317
отправлено / posted
Здравствуйте Возникла такая проблема: Нужно получать данные с расходометра SITRANS MAGFLO MAG 6000 по MODBUS. Устройство подключается к СОМ1, согласно документации обращение идёт по адресу 3002 функцей Rout_Word(3).
Настройки:
номер порта: СОМ1 назначение: Master Скорость:4800 базовый адрес:0x3f8 контоль четности:8-1-n прерывание:4 управление передачей: нет
Rout_Word(3):
номер порта:0х0 адрес:0х1 канал:0хbba тип протокола:Modbus направление:Input формат: Аналог
В программе прослушки порта идут запросы : 01 03 0B BA 00 01 A7 CB, ответов от устройства нет, в канале признак недостоверности.
Подскажите пожалуйста в чём ошибка?
[ 02.12.2008, 16:55: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853
отправлено / posted
Посмотрите, какие запросы идут при обращение к прибору стандартным ПО(СКОРЕЕ ВСЕГО ОНО ЕСТЬ У ПРИБОРА) а если смотреть с"лёту" то, похоже, в Вашем запросе нет адреса 3003, вот прибор и не отвечает попытайтесь воспользовать широковещатедьным запросом- ко всем приборам
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alexandra
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3317
отправлено / posted
при использовании стандартного ПО запрос вида 01 03 0B BA 00 03 26 0A, т.е. обращение по тому же адресу 0B BA, устройство отвечает
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853
отправлено / posted
В стандартном ПО Вы запрашиваете 3 байта, а Вашем запросе только один это может быть весьма критично в релизе 6.06 можно организовать запрос трех байт и полностью повторить запрос стандартного ПО
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alexandra
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3317
Alexandra
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3317
отправлено / posted
в trace mode 6.06 полностью повторила запрос стандартного ПО - результата 0, устройство так и не отвечает
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853
отправлено / posted
Создаёте канал CALL Тип вызова ChGroupReq создаёте в нём два(не знаю почему,думал что три, но проверка показала, что два) аргумента OUT USINT, "накидываете на этот канал свой источник" Rout_Word(3), кстати измените цикл запуска канала, хотя бы 10 секунд не чаще и получите вот такой запрос: 9:24:07 rtc.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 8: 01 03 0B BA 00 03 26 0A это подглядчик показал ну а с полученными байтами будете делать что хотите, согласно описанию прибора программно если хотите, могу проект Вам выслать, куда?
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Вяткин Н В
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1853
отправлено / posted
опоздал с советом похоже, что Ваше устройство имеет диалог, а не просто запрос, то есть должно быть осуществлено ряд последовательных запросов, и каждый следующий после успешного завершения предыдущего, нужно внимательно читать описание протокола и рассмотреть протокол записи общения стандартного ПО с прибором. Cкорее всего необходим специальный драйвер. а может необходимо проверить более внимательно настройки СОМ порта чет нечет отсутствие чета нечета и др... подглядка долна показать как открывается СОМ в обоих случаях со стандартным ПО и с ТМ
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
А не могли бы Вы прислать нам документацию, если она в электронном виде, на адрес hotline3@adastra.ru
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alexandra
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3317
отправлено / posted
Довольно странная ситуация. По Вашим описанием все должно работать. Пришлите Ваш тестовый проектик.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alexandra
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3317
Baud rate Communication speed [Factory setting: 19200]
Если Вы их не меняли, то адрес сейчас стоит правильно, а вот скорость COM-порта не соответствует.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alexandra
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3317
отправлено / posted
Скорость в устройстве установлена такая же как в настройках COM-порта (т.е. 4800)
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |