Скачал и установил драйвера с owen.ru, настроил ТРМ, TraceMode, а значение температуры на стрелочном приборе не отображается.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Не отображается или Trace Mode не получает это значение? Зайдите в окно компонентов, есть ли вообще значение в канале?
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romul
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2384
отправлено / posted
В канале 0. получается что я его не так как то привязал. Пробовал через Овеновскую конфигурационную программу считать значение входа - читает.Не могли бы вы посмотреть проект чтобы указать на ошибку. Проекты в TraceMode только учусь писать
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Через какой интерфейс Вы читаете данные?
2. Для того чтобы связать драйвер с портом необходимо вместо «ОFF» написать имя СОМ – порта к которому подключены приборы RS - 232 интерфейса. Это написано в документации.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romul
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2384
Romul
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2384
отправлено / posted
В соответствии с документацией при использовании AC3 в цепочке связи между ТРМ138 и TraceMode в файле конфигурации порта RSDriver485.cfg ставится признак R(как я и настраивал) опрос идет(т.е. на преобразователе AC3 лампочка передача мигает) однако TraceMode либо его не получает, либо не отображается
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romul
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2384
отправлено / posted
при передаче по RS485(через АС3), но при перенастройке канала(установил соответствие прибора не ТРМ138(RS485), а ТРМ38(RS232) и соотвественно изменил команду чтения значения из прибора на стрелочном приборе отображается 346,9, хотя реально 21,73.Кроме этого на AC3 лампочка передача не горит, т.е. опроса прибора и пересылки значений не идет. При настройке канала не ТРМ38, а все таки ТРМ138 с соответствующей командой чтения данных из прибора на стрелочном приборе 0, в канале 0, индикация опроса на АС3 работает.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Попробуйте удалить файлик driverRS232.cfg и уберите комментарии в файле driverRS485.cfg
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romul
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2384
отправлено / posted
Файл driverRS232.cfg создается автоматически при сохранении проекта, однако в нем только шаблон как и было. Удаление комментариев из driverRS485.cfg тоже ничего не дало. В канале по прежнему 0.Хотя индикация на AC3 работает.Если можно вышлите пример соединения ТРМ138 с TraceMode с помощью драйверов.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Пример ничем отличаться не будет от Вашего. С точки зрения проекта у Вас ошибок не было. Посмотрите программой Portmon, что у Вас приходит и уходит с COM-порта.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romul
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2384
Romul
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2384
отправлено / posted
Логи программы portmon отправлю на hotline3@adastra.ru, но судя по ним TraceMode не корректно считывает данные с порта. Файл portmon1.log работа с TraceMode. Файл portmon2.log работа с программой от Овен. Пожалуйста объясните с чем это может быть связано.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romul
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2384
отправлено / posted
При настройке файла driversRS485.cfg на работу с автоматическим преобразователем(после номера порта буква A) (как в примере)программа portmon показывает что посылка есть, при настройке на работу с полуавтоматическим преобразователем (после номера порта буква R) программа portmon показывает что посылки нет, т.е. непонятные символы. Такое чувство что порт воспринимает каждый символ посылки как отдельный. Каким образом этого можно избежать?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Обратитесь с этим вопросом в тех.поддержку Owen. Они писали драйвер, они являются производителем конвертеров, поэтому они более компетентны в этом вопросе.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
M@V
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1800
отправлено / posted
Уважаемые господа ТМ6.05.1 очень прекрасно работает с ОВЕНовским драйвером типа Т12: В папке проекта должно быть два файла cfg: driverRS232.cfg: OFF 0 0 8 57600 /порт чётность стопбит кол.бит скорость/ driverRS485.cfg: COM1 R 0 0 8 57600 /порт преобраз. чётность стопбит кол.бит скорость/ В узле ТМ не должно быть группы «СОМ-порты». В Источники/Приемники добавить Пользовательские драйверы TYPE12 и их настроить в соответствии с инструкцией ОВЕНовского драйвера. Вот и все, с уважением M@V.
Сообщения / Posts 167 | Из / From: УКРАИНА
| IP / IP: IP адрес / IP address |
M@V
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1800