Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Реуцкий Александр           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
К ТМ6 подключили 3 газоанализатора СИГМА 03 через Modbus. Настроили СОМ порты в соответствии с паспортом данного газоанализатора.
Газоанализаторам назначили разные адреса 1,2, и 3.
Первый подключили к СОМ2, 2-й к СОМ3, 3-й к СОМ4.
К каждой Сигме подключается 8 датчиков ДВК, соответственно в ТМ создали 8 каналов обмена данными Rout_Word(3) для первого,8 для второго и 8 для третьего.
Настроили каждый канал таким образом:
Для 1-го:

Номер порта: 0х1(СОМ2)
Адрес:0х1
Канал:0х40(адреса каналов взяли из таблицы адресов газоанализатора, соответственно для 2-го датчика 0х41, для 8-го 0х47)
Тип протокола: Modbus
Направление:Input
Формат: Дискрет

Для 2-го:

Номер порта: 0х2(СОМ3)
Адрес:0х2
Канал:0х40(адреса каналов взяли из таблицы адресов газоанализатора, соответственно для 2-го датчика 0х41, для 8-го 0х47)
Тип протокола: Modbus
Направление:Input
Формат: Дискрет

Для 3-го:

Номер порта: 0х3(СОМ4)
Адрес:0х3
Канал:0х40(адреса каналов взяли из таблицы адресов газоанализатора, соответственно для 2-го датчика 0х41, для 8-го 0х47)
Тип протокола: Modbus
Направление:Input
Формат: Дискрет

В RTM мы получаем следующее:
Для 1-го:

По адресу 0х40 получаем значение аналогичное тому что показывает СИГМА, по остальным адресам 0, хотя СИГМА выдает какие-то значения.

Для 2-го:

по всем адресам передаются значения кроме одного

Для 3-го:

передаются первые 2 значения по адресам 0х40 и 0х41


Настройки СОМ портов в ТМ:

для 1-го:

Номер порта: СОМ2
Назначение:Master
Скорость: 19200
Базовый адрес:0х2f8
Контроль четности:8-2-n
Управление передачей: RTS
Таймаут:300

для 2-го:

Номер порта: СОМ3
Назначение:Master
Скорость: 19200
Базовый адрес:0х3E8
Контроль четности:8-2-n
Управление передачей: RTS
Таймаут:300

для 3-го:

Номер порта: СОМ4
Назначение:Master
Скорость: 19200
Базовый адрес:0х2E8
Контроль четности:8-2-n
Управление передачей: RTS
Таймаут:300


Поскажите почему в ТМ некоторые данные передаются правильно, а некоторые вообще не передаются?

Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Есть ли у Вас инструкция к прибору с описанием Modbus в электронном виде? Если, есть пришлите на hotline3@adastra.ru
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Реуцкий Александр           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я выслал инструкцию на hotline3@adastra.ru
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В этой инструкции ничего про адресацию Modbus не сказано.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Реуцкий Александр           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пункт 3.5.6. Использование интерфейсов RS-232C и RS-485 для связи "СИГМА-1М" с ПЭВМ
стр. 24-26
Я использовал второй вариант стр. 25 Запрос чтения двухбайтовых регистров: 03h Read Holding Registers (адрес, 03h, AH, AL, NH, NL, CRC_L, CRC_H)

Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Понятно. Попробуйте увеличить таймауты. Других причин пока не видно.

Также проверьте соответсвие скоростей на устройстве и ПК.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2