Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206
отправлено / posted
К ТМ6 подключили 3 газоанализатора СИГМА 03 через Modbus. Настроили СОМ порты в соответствии с паспортом данного газоанализатора. Газоанализаторам назначили разные адреса 1,2, и 3. Первый подключили к СОМ2, 2-й к СОМ3, 3-й к СОМ4. К каждой Сигме подключается 8 датчиков ДВК, соответственно в ТМ создали 8 каналов обмена данными Rout_Word(3) для первого,8 для второго и 8 для третьего. Настроили каждый канал таким образом: Для 1-го:
Номер порта: 0х1(СОМ2) Адрес:0х1 Канал:0х40(адреса каналов взяли из таблицы адресов газоанализатора, соответственно для 2-го датчика 0х41, для 8-го 0х47) Тип протокола: Modbus Направление:Input Формат: Дискрет
Для 2-го:
Номер порта: 0х2(СОМ3) Адрес:0х2 Канал:0х40(адреса каналов взяли из таблицы адресов газоанализатора, соответственно для 2-го датчика 0х41, для 8-го 0х47) Тип протокола: Modbus Направление:Input Формат: Дискрет
Для 3-го:
Номер порта: 0х3(СОМ4) Адрес:0х3 Канал:0х40(адреса каналов взяли из таблицы адресов газоанализатора, соответственно для 2-го датчика 0х41, для 8-го 0х47) Тип протокола: Modbus Направление:Input Формат: Дискрет
В RTM мы получаем следующее: Для 1-го:
По адресу 0х40 получаем значение аналогичное тому что показывает СИГМА, по остальным адресам 0, хотя СИГМА выдает какие-то значения.
Для 2-го:
по всем адресам передаются значения кроме одного
Для 3-го:
передаются первые 2 значения по адресам 0х40 и 0х41
Настройки СОМ портов в ТМ:
для 1-го:
Номер порта: СОМ2 Назначение:Master Скорость: 19200 Базовый адрес:0х2f8 Контроль четности:8-2-n Управление передачей: RTS Таймаут:300
для 2-го:
Номер порта: СОМ3 Назначение:Master Скорость: 19200 Базовый адрес:0х3E8 Контроль четности:8-2-n Управление передачей: RTS Таймаут:300
для 3-го:
Номер порта: СОМ4 Назначение:Master Скорость: 19200 Базовый адрес:0х2E8 Контроль четности:8-2-n Управление передачей: RTS Таймаут:300
Поскажите почему в ТМ некоторые данные передаются правильно, а некоторые вообще не передаются?
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Есть ли у Вас инструкция к прибору с описанием Modbus в электронном виде? Если, есть пришлите на hotline3@adastra.ru
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206
Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206
отправлено / posted
Пункт 3.5.6. Использование интерфейсов RS-232C и RS-485 для связи "СИГМА-1М" с ПЭВМ стр. 24-26 Я использовал второй вариант стр. 25 Запрос чтения двухбайтовых регистров: 03h Read Holding Registers (адрес, 03h, AH, AL, NH, NL, CRC_L, CRC_H)
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |