Автор / Author Тема / Topic: Опять про ModBus RTU
Сидоров Александр Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3279


Icon 3 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сидоров Александр Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, как работает протокол ModBus RTU в вашей программе. Если я правильно понимаю, то при групповом запросе (индексы Float-каналов возрастают, адреса по которым идет опрос тоже возрастают) запросы и посылки всегда будут одинаковыми? И еще один вопрос: объясните пожалуйста, что такое таймаут в СОМ-порте, и что произойдет если я установлю его в ноль?
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сидоров Александр Александрович
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3279


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сидоров Александр Александрович           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая техническая поддержка,если бы не было никаких проблем, я бы не задавал вопрос.
Сообщения / Posts 95 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. http://www.adastra.ru/support/get_support/commer/

quote:
Ответы на вопросы пользователей "горячей линии" даются в срок не позднее 16 рабочих часов с момента поступления.
2. Trace Mode составляет запросы к устройствам в соответствии со стандартом Modbus. Групповой запрос создается, если
а) адреса регистров идут подряд
б) индексы каналов монотонно возрастают.

При этом, если групповой запрос не проходит, то создается другой уменьшенный на один, со второго регистра.

Если поставть таймаут 0, то по умолчанию ставится очень маленький таймаут. Данные просто не будут успевать приходить (или будут [duno / незнайка] )

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2