yr46
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2836


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for yr46           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Задача такая: эл.привод включается на t1=1-60cек,а затем выключается на t2=1-200cек. Количество включений и пауз N не более 10. Суммарное кличество включений в обе стороны М не более 10000. Переменные t1,t2,N,M задаются опертором. Как реализовать этот алгоритм на FBD или на ST? Может быть можно прислать аналогичный пример?
Cпасибо.
Email ylogav@mail.ru

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что означает M? Что нужно делать по достижении N и M?
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
yr46
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2836


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for yr46           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Например,привод включился на t1=60сек по их истечении выключился и простоял t2=200сек - это
один цикл (включено-пауза), таких циклов может быть до 10(переменная N ).Отработав N, привод включается в другую сторону и отрабатывает те же N циклов. Всего циклов (можно считать включений) до 10000 (переменная М).

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
yr46
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2836


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for yr46           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По достижении М счет останавливается (привод больше не включается)
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Легче реализовать его на ST программе.

В рамки техподдержки не входит предоставление таких примеров.

Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2