Автономов Алексей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3141
отправлено / posted
В проекте есть необходимость организовать передачу 2000 уставок из Трейса в ПЛК по Профибасу. Идей пока ноль.
Сообщения / Posts 37 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Вам нужен OPC сервер для связи с контроллером. Через него Вы будете осуществлять связь Trace Mode - контроллер. OPC интерфейс позволяет передавать данные такого объема.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Автономов Алексей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3141
отправлено / posted
Для связи с ОРС мне необходимо создавать отдельный канал для каждой уставки?
Сообщения / Posts 37 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Автономов Алексей
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3141
отправлено / posted
Использование 2000 каналов для загрузки уставок в процессе длительностью от 8 до 240 часов большая роскошь. Да и затраты на ПО возрастут очень сильно. Сейчас во всем проекте используется 100 каналов. Как еще можно передать уставки?
Сообщения / Posts 37 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Других способов мы не знаем. Передача 2000 значений в контроллер меньшим количеством каналов возможна только по Modbus.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |