Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » TraсeMode6&OPC&LAN

   
Автор / Author Тема / Topic: TraсeMode6&OPC&LAN
vs
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3438


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vs           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Есть небходимость создать два АРМ операторов, причем ПК АРМ подключены к локальной сети предприятия. На первом ПК установлены лицензионная SCADA TraсeMode6 (profesional&DOC+RTM), VIPA OPC-server и подключен ПЛК на безе процессора VIPA315. На втором удаленном ПК АРМ тоже будет установлена SCADA TraсeMode6 (пока стоит бесплатная base-версия TraсeMode6).
Проблемма: на втором ПК АРМ из SCADA TraсeMode6 виден в сети первый ПК АРМ и установленый на нем VIPA OPC-server, но не видны тэги и значения тэгов. В SCADA на первом ПК с подключеным ПЛК данные есть.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблемма?

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstrA Technical Support Ukraine
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstrA Technical Support Ukraine           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема в настройках политики безопасности.
Сообщения / Posts 58 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vs
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3438


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vs           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да. Проблемма состояла в отличиях настройки ДКОМ в ВинХР СП2.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Юнэс
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3528


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Юнэс           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
У меня похожая проблемка. В сети есть два компа, на одном запущен OPC сервер, на другом Trace mode 6.06. Создаю в источниках OPC переменную и хочу связать её с OPC сервером на удалённой машине. Браузер OPC машинку видит, а связываться не желает, выдаёт ошибку "Error while connecting to remote registry: Не найден сетевой путь"...
Отправьте, пожалуйста, на unesko@hotbox.ru инструкцию по настройке DCOM, может решение спрятано там?

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправлено
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей В.
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2749


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Извините , а можна и мне настроечки скинуть , а то жизни рабочие не дают, подавай Им АРМ [Улыбка / Smile] matrix_will_come@ukr.net
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправлено.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей В.
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2749


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У меня на двох ПК стоит SP3 , Вы не знаете настройки как то поменяються ? И ещё в примере для SP2 , под DCOM у Вас обозначено порт 135, программы DrawServ.exe и opcgate.exe добавляються в исключения только на ПК который выступает сервером ( постоянно запущены ОРС-сервера )? Нужно ли перезагружать ПК для вступления настроек в силу ?
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Для SP3 настройки не изменились.
2) DrawServ.exe и opcgate.exе это для Trace Mode 5
3) Если он запрашивает перезагрузку, то нужно.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей В.
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2749


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ясно , а DCOM в Вашем списке что такое ?
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не понимаю сути вопроса. О каком списке идет речь?
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей В.
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2749


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У вас в описании есть рисунок ..." Брандмаузер Windows исключения " там в списке програм и служб указан DCOM , у себя такой программы не нашёл потому и спрашиваю , что Вы этим обозвали [Улыбка / Smile] У меня под этим именем в списке идёт порт 135 . В принципе всё сделал по примеру , но дальшн выдаёт ошибку сервера , поэтому и стараюсь уточнить.
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Поставьте галочку у 135 порта.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей В.
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2749


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Извините, но в брандмауэре нету строки где можна поставить галочку против 135 порта. Может Вы имеете в виду функцию "Добавить порт" ?
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Попробуйте отключить на время брэндмауэр. Может не в нем дело.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей В.
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2749


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, дело точно не в них , отключил на двох машинах , но ситуация таже "Error while connecting to remote registry: Не найден сетевой путь" . Копаюсь в настройках DCOM ... но пока безуспешно [Неодобрение / Frown]
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Имена пользователей должны быть одинаковыми на обоих машинах.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей В.
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2749


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Извините , но я что то не понимаю , про какие имена пользователей идёт речь , прошу прощения за глупые вопросы ,но тут я ничё не знаю .
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Имена пользователей, которыми Вы входите в операционную систему.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей В.
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2749


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день уважаемая техподдержка ,установил я имена пользователей одинаковыми на двух машинах , но и это сразу не помогло [Неодобрение / Frown] Долго я плясал з бубном над настройками DCOM на серверной машине , а также над настройкой ОРС приложения в DCOM Config , но пока добился только того , что на клиенте отображается два ОРС сервера без переменных. Может быть у Вас есть ещё советы касательно настройки такого обмена ?
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У Вас не хватает прав на запуск сервера через DCOM. Других советов, к сожалению, мы дать не можем.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Андрей В.
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2749


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Андрей В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Большое спасибо за помощь , уже разобрался [Улыбка / Smile]
Сообщения / Posts 93 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Darkden59
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5991


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Darkden59           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток, существует проблема доступа к opc серверу, пишет "не найден сетевой путь". Дело в том что с 1-го компьютера я могу зайти на opc сервер 2-го компа, а наоборот не получается((( Trace mode 6.0, opc сервер Lectus. Подскажите решение проблемы, DCOM настроен(вроде бы) искал настройку в инете именно для opc Lectus....
Сообщения / Posts 8 | Из / From: Russian Federation  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Никаких других советов, кроме как правильно настраивать DCOM, включая права пользователей и приложений на запуск OPC-сервера, дать не можем.
Настройки должны быть симметричными, на обоих ПК у клиента и у сервера.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2