Контроллер Шнайтер OTB, стандартный Modbus RTU. TM 6.06. Создал регистр output, W_Word(6), вроде все нормально, записывает. Но если в регистре (контроллере) есть уже значения, он при первоначалнем запуске не показывает значение. Если этот же регистр изменить на input то он записывает 0. Как сделать чтоб считал значения ТМ? И вообще правильно ли W_Word это есть R_I2?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В modbus нет универсальный регистров чтения записи. Только отдельные, т.е. Вам нужно использовать W_Word на запись и Rout_Word для чтения.