Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206
отправлено / posted
Уважаемая администрация, подскажите пожалуйста как правильно сделать резервирование. В справке очень мало информации по этому вопросу. С чего начать? Для чего нужно резервирование-один резерв и два резерва? Или вышлите пример по адресу alreucky@mail.ru.
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Для начала необходимо четко определеить задачу. Чего именно Вы хотите добиться от резервирования.
Один резерв - одна машина находится в режиме Work, вторая в Trace. При выходе из строя первой машины, вторая подхватывает ее работу.
Два резерва. Одна машина в Work, две в Trace. При выходе из строя первой, работает одна из оставшихся, при выходе из строя еще одной, работает третья. Т.е. просто лишняя гарантия работоспособности.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206
отправлено / posted
Понятно, это нам тоже пригодится. Подскажите ,а как мы можем резервировать модули по схеме голосования 1002 средствами Trace Mode?
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206
отправлено / posted
Системы, в которых выбирается один «голос» из двух, и такие системы по стандарту МЭК 61508 [2] обозначаются как 1oo2 (1 out of 2). Используются также системы 2оо2 (два «голоса» из двух), 2оо3 (два «голоса» из трёх), 2оо4 (два «голоса» из четырёх), 3oo4 (три «голоса» из четырёх). Нерезервированные системы обозначаются как 1оо1. Если в резервированной системе имеется развитая подсистема диагностики неисправностей, то к обозначению добавляется буква «D», например 1oo2D.
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Насколько я понял, резервирование RTM, как раз и реализовано по схеме 1oo2 или 1oo3.
Какие модули Вы хотите резервировать?
В Trace Mode возможно еще резервирование УСО. Для этого можно менять адрес устройства в реальном времени.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Реуцкий Александр
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3206
отправлено / posted
А каким образом реализовано резервирование RTM по схеме 1оо2 и 1оо3? Как я понял резервирование: один резерв и два резерва это резервирование компьютера. А как модули можно резервировать? от резервирования мы хотим добиться того, что если выйдет из строя какой-то модуль, система могла автоматически переключиться на резервный (чтобы нефте-завод не "встал"), но мы хотим резервировать не все модули, а те которые отвечают за работу наиболее важного полевого оборудования.
я хочу резервировать модули от производителя ICPDAS: I87040 (дискрет), I87041(дискрет), I87017HS(аналог).
Сообщения / Posts 59 | Из / From: Россия