И ещё вопросик. В требованиях сказано, что изменения уставок должны архивироваться. Как можно сделать, когда изменяются границы канала FLOAT, выводилось сообщение в ОТ, что граница такой-то переменной была изменена.
Сообщения / Posts 75 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Такого примера мы не высылали. Пользователь сам догадался, как это сделать. Но есть значительно более простое решение сохранения измененных границ для их последующего восстановления при перезагрузке RTM или МикроRTM: надо поставить соответствующий каналам флажки ДАМП и АТРИБУТЫ. При этом надо задать файл сохранения состояния системы в настройках МРВ.
2. Если сообщения по каналу FLOAT направляются в ОТ, то при установленном у этого канала флажке АТРИБУТЫ в ОТ будут записываться сообщения об изменении границ (и коэффициентов масштабирования). Это документировано.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AI
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3594
отправлено / posted
1. Флажки поставил и создал файл. Если закрыть profiler и потом открыть его из среды разработки, значения НЕ сохраняются. 2. Сообщения об изменении границ каналов действительно записываются в текстовый файл, но на экране ОТ их нет. 3. После перезапуска профайлера в ОТ не загружается информация из текстового файла. Начинается запись "с нуля". А как потом оператору просмотреть архив, открывать отдельно текстовый файл?
Сообщения / Posts 75 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Системная переменная Logging_бит14: "14 (0x4000) – 1 – разрешена отправка сообщений об изменении атрибутов каналов по всем направлениям; 0 – разрешена отправка сообщений об изменении атрибутов каналов только по направлению AR;" В проекте надо либо ввести соответствующий канал с нужным начальным значением, либо в настройках узла в бланке "Отчет тревог/Дамп/Параметры" задать начальное значение системной переменной Logging.
2. Чтобы в ГЭ "Отчет тревог" при запуске МРВ подчитывался последний фрагмент из файла ОТ, надо в настройках ОТ узла установить в TRUE флажок "Считывать при старте".
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия