Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » slider

   
Автор / Author Тема / Topic: slider
AI
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3594


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AI           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. В настройках аналоговых переменных у меня задается диапазон измерения, который передается на контроллер и, соответственно, изменяются аргументы HL и LL.
Для задания уставки регулятору вставил слайдер. Но обнаружил, что диапазон изменения задается жестко, т.е. нельзя привязаться к аргументам HL и LL, чтобы диапазон на слайдере менялся при изменении шкалы. А если наладчик изменит шкалу переменной? Что делать?

Сообщения / Posts 75 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AI
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3594


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AI           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
т.е. к атрибутам
Сообщения / Posts 75 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пока надо отдельно привязывать соответствующие динамизируемые свойства (границы) слайдера к отдельным аргументам, непосредственно привязанным к атрибутам "границы" нужного канала.
В следующем релизе будет возможность привязывать к одному аргументу, связанному с каналом, с указанием конкретного атрибута привязки.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.