Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vjam           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возможно ли писать в отчет тревог записи по срабатыванию аргументов из шаблонв программ? Т.е. в шаблоне программ есть аргументы к которым надо как то привязать сообщения, которые надо выводить в отчет тревог.
И второй вопрос , возможно ли писать сообщения для канала Float по фиксированным значениям, не по границам, а по конкретным величинам? Т.е. при значение = 100 одно сообщение, при = 101 другое сообщение и т.д.

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам нужно воспользоваться механизмом

Если канал HEX16 связан со словарем, алгоритм генерации сообщений зависит от вида представления канала (флага DEC (84, HD) – см. Канал класса HEX16 ):

если HD=1 (вид представления DEC), сообщение генерируется при каждом изменении реального значения канала. Текст сообщения зависит от нового значения канала:

при R=0...31 в ОТ выводится сообщение из словаря с соответствующим номером;

Для каналов Float сделать подобный вывод сообщениий в ОТ нельзя.

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2