Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Миханик           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не удается связать TM 6.06.3 с Omron по Host-Link.
Сначала попробовал сам - не получилось.
Потом взял проект tm6b_demo_Omron_HostLink и тоже не получилось.
Все настройки в контроллере сделал как в Readme:
т.е. в свойсвах контроллера устанавливаю режим “Monitor mode”, настраиваю коммуникационный порт с параметрами: скорость 115200, формат 8-1-n, протокол Hostlink.

Пробовал с контроллерами CJ1G(CPU45H) и CP1H.

Может у вас есть, для примера, какая-нибудь простенькая программа, которая бы считывала значение из области памяти DM 0000 и один бит из области CIO 0000 и выводила на экран?

И меня еще смущает кабель, мы его делали сами из руководства по Omron. Он имеет следующую распайку:
CPU ---- PC
2 <------> 2
3 <------> 3
9 <------> 5
+ со стороны CPU перемычка между 4-5.
+ со стороны PC перемычка между 4-6 и 7-8.
С пакетом CX-One (от Omron) этот кабель работает.
Может нужен другой кабель?

Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По сообщению пользователя, обмен с контроллером установился после перевода на контроллере DIP-перекдючателя, отвечающего за COM-порты, в положение OFF.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2