Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Подключение ТМ через ОРС

   
Автор / Author Тема / Topic: Подключение ТМ через ОРС
glin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4063


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for glin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Помогите решить проблему с получением данных через ОРС сервер в системе учета параметров тепловой энергии и теплоносителя на тепловычислителях СПТ 961 «Логика». Необходимо вывести на экран оператора 30 параметров. Создаю 5 каналов всё работает нормально, 10 каналов начинает тормозить (данные обновляются примерно 15-20 сек) больше 15 каналов вообще не работает. Сервер и клиент на одном компьютере при этом сервер данные получает. В чем может быть причина?
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вместо OPC используйте специально написанный драйвер для приборов "Логика". Скачать его можно тут http://www.adastra.ru/support/get_support/free/get_free_support_tm6/TM6_free_updates/
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2