Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » TM6 и Termodat

   
Автор / Author Тема / Topic: TM6 и Termodat
Валентин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4188


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валентин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток! Пытаюсь связать TM6 и регуляторы температуры Термодат по сети ModBus. Регистры прочитать удается, а вот запись не получается. Через программу ModBus Tester, используя 6-ю функцию, записать значения в регистры удается, а через ТМ6 никак. Можно ли выслать какой -нибудь пример записи в регистры по сети ModBus RTU? С Уважением, Валентин.
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Никаких особенностей в организации записи по Modbus RTU в Trace Mode 6 нет.
Надо выбрать в "Источниках/Приемниках" нужную функцию, правильно настроить адреса устройства и переменной из массива HOLDING-регистров. Этот компонент должен быть типа OUT.
Затем D&D перетащить этот компонент в узел, где автоматически образуется связанный с ним канал OUT HEX16 (если Вы выбрали функцию W_Word(6)) или FLOAT (если Вы выбрали функцию W_Float(16)).
При любом изменении значения канала в устройство будет передана команда записи.

Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валентин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4188


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валентин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, Все получилось.
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2