Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Работа с интеллектуальной корзиной

   
Автор / Author Тема / Topic: Работа с интеллектуальной корзиной
NORD
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3665


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for NORD           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток!Помогите разобраться: МРВ не видит корзину. Железо: WinPac8441+корзина расширения RU-87P8 (модули в корзине 87051,87057,87017,87024,87015P). Физика RS-485 (COM2), протокол DCON. В источниках/приемниках создал 2 группы PC-based контроллеры (WinPac8000) и Распределенные УСО(I8000 =>модули в подгруппе).Перетащил в Embedded RTM и создал группу Com-порты(COM2,HOST OEM,115200,базовый адрес 0x4...)написал прогу...работает с модулями на борту, а с корзиной нет. Что не так делаю?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Корзина заработала по механизму описанному для WinCon
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
limit
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4551


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for limit           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
А где именно можно ознакомится с "Этим" механизмом? С толкнулся с аналогичной проблемой, контроллер WinPAC 8831 корзинка RU-87P4. Что нужно сделать или где почитать что бы она заработала? Есть ли механизм проверки увидел ли контролер эту корзину?
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
"Обмен с контроллерами и УСО/Особенности устройств/Контроллеры ICP-DAS/Модули i-8xxx":

"В контроллере WinCon/WinPAC CE / I8000 для поддержки обмена с модулями I-87xxx, установленными в основной крейт, необходимо задать порт COM1 с настройками 115200 8-1-n (для WinPAC назначение порта должно быть Host OEM RS, для WinCon и I8000 – Master).

Для работы по протоколу DCON с модулями I-87xxx, установленными в крейт расширения, используются каналы подтипа 8, настроенные следующим образом:
Номер порта – номер COM-порта, уменьшенный на 1;
Адрес – адрес модуля;
Слот= 0;
Канал – номер канала в модулях аналогового ввода-вывода. "

Вам необходимо для модулей, установленных в корзину, создать компоненты "Распределенные УСО/I8000" и соответствующие им каналы в узле контроллера, задать COM-порт с назначением Master.

Специальных средств "проверки, увидел ли контроллер эту корзину," в МикроМРВ для WinPAC нет.
Однако, существуют диагностические переменные, признаки недостоверности в соответствующих каналах обмена, сообщения в профайлерном протоколе МикроМРВ об ошибках инициализации COM-порта и обмена.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2