Sergey sva
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4117
отправлено / posted
Подскажите как сделать вывод строки сообщения в ГЭ текст? Есть устройство оно связано по 485-MOdbus данные считывает функция RIN_Word(4). Добавил этот канал в атрибут экрана, если просто его перетащить в ГЭ текс, то он отображает цифровое значение. А нужно создать несколько текстовых строк(гдето?) и в зависимости от значения выводит их в ГЭ текст. В справке не смог найти решения.
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Russian
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Sergey sva
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4117
отправлено / posted
Разобрался, нужно было настроить условие в самом ГЭ текст. Не хочется создавать посты, засорять форум . В данный момент только знакомлюсь с Trace mode поэтому вопросы простые. Хотел попробовать сделать прогу на Texno ST. Опять беда, в программе нужно проверить нулевой бит с использованием битовой операции и &. при компиляции выходит ошибка, если поменять на логическую && все нормально вот пример: PROGRAM VAR_INPUT Состояние_вх_вых : REAL; END_VAR VAR_OUTPUT Регулятор_кон_вкл : REAL; END_VAR
IF (Состояние_вх_вых & 0x01) THEN Регулятор_кон_вкл = 1; ELSE Регулятор_кон_вкл = 0; END_IF;
END_PROGRAM
В чем может быть проблема? , или может есть другой способ проверки одиночных бит ?
Sergey sva
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4117
отправлено / posted
С этим Тоже разобрался, была указана переменная вещественного типа с ним битовые операции не работают.
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Russian
| IP / IP: IP адрес / IP address |